ФОРУМ
Вопрос: Привет!
> Хотелось узнать на основании каких документов производится коммерческий учёт и расчёт теплоэнергии отпущенной потребителю .
> Может у кого- нибудь имеется опыт по "разведению" подобных ситуаций в практике, а то коммунальные теплосети просто достали "своими" расчётами и суммами за свои " услуги " .
> Сразу оговорюсь : имеется офисное помещение в подвальном помещении (даже не цокольный этаж ) жилого дома ,больше 100 кв.м. , разделённых на 2 зала капитальной стеной с просветом по проёму 2м*0,9м, как таковых радиаторов отопления не имеется , только в одном из помещений проходит магистральная труба теплоснабжения в теплоизоляции .
> Тепловики производят расчёты со всех площадей .
Автор: Андрей
Дата последнего ответа: 2006-02-02 16:23:18
ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС
ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ ВОПРОСОВ c 1 по 20
Ответы на вопрос |
Автор ответа |
Дата ответа |
Трубы отопления утеплены подвал не отапливается системы вентиляции нет? Что у вас за офис такой?
Методику расчета обязаны представить в теплоснабжающей организации (может быть чисто ведомственная инструкция).
А вообще читайте "Правила учета тепловой энергии и теплоносителя"
Если что-то не прояснится заходите на мой сайт там более подробно разберем ситуацию: www.aurumtk.ru |
aurum
|
2004-12-25 22:36:29 |
Здравствуйте, у меня есть опыт подобных ситуаций:
1. Начисления осуществляются согласно "расчета тепловой нагрузки помещения", этот расчет производят сами тепловые сети и согласовуют в другой гос. организации (не помню точного названия) либо самостоятельно;
2. Поскольку ни о какой тепловой нагрузке речи не идет - составьте "акт обследования" с вызовом районного теплового инспектора на место, с таким текстом: потребитель не пользуется услугами ц.с.о., магистральные трубопроводы, проходящие в помещении находятся в изоляции, изоляция в исправном состоянии (не повреждена);
3. Санстанция возможно потребует какой-либо документации о наличии источника теплоснабжения в помещении - узнайте какие бумажки нужно составить и обойдитесь эл. нагревателями (параллельно пройдя приемку помещения пожарным инспектором), они - на все 100% в тепловых сетях, если возникнут с их стороны тупые вопросы, будут проходить как система автономного теплоснабжения!
..так или примерно так нужно с этими бюрократами бороться! Все обращения отсылать заказными письмами или отдавать под регистрацию у секретаря! Ну и конечно нужно всегда под рукой иметь "правила пользования тепловой энергией" - это можно найти в инете!
..Ну по моему все! :))))))) - удачи в нелегкой борьбе...
С Уважением.. ..В.. |
Владимир
|
2006-02-02 16:23:18 |
ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС
ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ ВОПРОСОВ c 1 по 20
On-Line: На сайте 2 человека
|
|